后张法预应力钢筋混凝土箱梁制造工艺
(一).模板安装工程
一.外模的安装:
(1).底模的拼装要求:
1. 底模拼装时要预设反拱,反拱值为20mm,根据模型的分段特点设置反拱情况如下:
底模反拱按二次抛物线的形式设置y=ax2(y表示竖直方向的距离,x表示水平方向的距离)底模总长为33430mm,底模上表面的中心作为坐标的0点。
一考就过
x=3985mm
y=1.53mm
x=-15mm
y=0mm
x=7985mm
y=6.13mm
x=-4015mm
y=1.55mm
x=12015mm
y=13.89mm
x=-8015mm
y=6.18mm
x=14418mm
y=20mm
x=-12015mm
y=13.89mm
x=-14418mm
y=20mm
2. 上面的反拱的设置按照模型的分段处的高度值,拼装中严格按照上面的尺寸进行拼装;
3. 由于底模的分段长度较大,底模拼装中的直线段教长,故此在底模拼装中应该从首先把底模的两端高度架好,使底模本身有一个下挠度,使底模的变化更为接近抛物线的形式;
4. 底模焊接要牢固,模型的接缝处要对接平整,其余的要求必须按照模板拼装的检查标准执行;
5. 同时底模的预留压缩量为30mm;
6. 底模拼装完成后,要按照图纸要求作各种预埋件的预留孔。
(2).外模安装技术要求:
1. 模板安装前必须检查模板面是否平整光滑、有无凸凹变形、残存灰碴,接口处及端模凹穴内是否清洁;模板连接端面、底部有无碰撞而造成不符合使用要求的缺陷和 变形,振动器支架及其模板焊缝是否有开裂破损,如发现上述问题应及时整修合格。模板面应仔细均匀地刷脱模剂,(晴天时按1:10涂刷,雨天时按1:1涂 刷)不得漏刷。侧模安装前还要检查底模是否有下沉以及反拱是否符合设计的要求,特别注意梁体的四个支座板安放处的相对高差不能大于2mm。
2. 侧模安装:侧模与制梁台座的基础内侧一端铰接,外侧一端为可调千斤顶或螺杆连接。底模检查合格后,侧模就可以安装了,通过调整千斤顶(或可调螺杆)使侧模 绕台座上的铰轴转动,当模型的高度与梁体的设计高度符合后,模型的倾斜角度也与梁体侧面的设计倾角相吻合,两侧的模板与底模密贴后,再用底拉螺栓将侧模与 底模连接成一个整体,在模型的外侧根据需要增设相应的支撑杆件,保证模型的整体刚度。侧模拼装好后要及死,在未发生较大变形的前提下,不再调整。
一考就过