二、室外进户管预理不符合要求
l、不符合现象
(1)、
采用薄壁铜管代替厚壁钢管。
(2)、
预埋深度不够,位置偏差较大。
(3)、转弯处
用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网
电焊驳接成90°角。
(4)、进户管与地下室外墙的
防水处理不好。
2、原因分析
(l)、
材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;施工管理人员对材料进场的管理出现漏洞。
(2)、与土建和其他专业队伍
协调不够。
(3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。
(4)、预埋进户管的工人
不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。
3、预防措施
(l)、进户预埋管必须使用厚壁钢管或符合要求的PVC管电气专用管(一般壁厚 PVC Φ l00为4.5mm以上,Φ56为3mm米)。 (2)、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,
明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。
(3)、加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,施工管理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。 (4)、预埋钢管上墙的弯头
必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,
不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
(5)、做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。
电力进管路,未依據施工規範先行完成配管检查井既先行配拉线.
电缆出入电缆沟或竖井管口处未依GB50303-2002规定施作密封处理及有石块压在电缆上未做临时保护。
同一处电缆管路封堵,有未施作封堵管路。
弱电管道间出地面管口未做封口处理及垃圾未清理.